Bonjour,
je souhaiterais avoir le schéma du branchement du sélecteur à clé sur platine k 120 M
Je vous remercie par avance de votre aide;

Lien vers ce message 27 sept. 13

Bonjour Max,
Ci-dessous en pièce attachée, vous trouverez le schéma / branchement du sélecteur à clé 300TKEYD.
Concernant votre centrale K120M :

- Le COM (commun) est à raccorder à la borne n°4 de votre carte
- le NO (normally open) est à raccorder à la borne 6
- Et la NC (normally closed) à la borne 5.
Il vous restera à configurer sur votre carte les switchs n°2 ET N°4

Switch N°2 :
Sur ON = OUVERTURE FERMETURE - OUVERTURE FERMETURE
Sur OFF = OUVERTURE STOP FERMETURE - OUVERTURE STOP FERMETURE
Nous vous recommandons le ON ...

Switch N°4 :
Sur ON = INVERSION de marche possible (y compris en phase d'ouverture)
Sur OFF = NO-REVERSE (inversion possible uniquement en phase de fermeture)

Nous vous recommandons le ON ...